發新話題
打印

輕質灌漿牆施工說明

輕質灌漿牆施工說明

本施工法為基本規範.. 視工地現場情況不同而有所變動..

一. 放樣
1. 依據設計圖示及經現場工程人員核可之施工製造圖指示.. 工地先放置水平垂直基準線
2. 由承包商施工人員依據現場水平垂直基準線.. 將隔間牆位置放樣水線及門樘位置確實標示出
3. 在符合設計圖原意的原則下.. 注意結構及現場尺寸之調整
4. 依據隔間牆放樣水線.. 用撃釘固定上下槽於上下樓板
5. 固定時.. 每一座板兩端須離端點5cm處固定第一支.. 及後間距約50-60cm交錯固定.. 使上下座板連接成線
6. 工地諾對於灌漿牆位置有異.. 於契約文件或設計圖之指示時.. 承包商得於一週內以書面要求確認


二. 骨架組立
1. 在上下座板固定好後.. 將骨架依間距30cm垂直套入上下槽內
2. 骨架與上方槽鐵應留有1cm間距.. 絕對避免緊密接合
  (因室內隔間牆非為載重牆.. 若與樓地板直接接觸.. 將造成承載力的轉移.. 而影響灌漿牆本身品質)
3. 每道流漿牆其C型間柱之開口須朝同一方向排列.. 最末支則反向.. 此間柱為最後一塊板材鎖固用
4. 間柱長度若不夠長須銜接時.. 應有40cm以上之重疊.. 並在其兩側以自攻螺絲固定之
5. 間柱如需另行開孔供更大或多線管通過時.. 務須使用挖孔器.. 開孔直徑不得超過間柱斷面之3/4
6. 要求水電及空調工程承包商配合施工.. 應在完成間柱立架安裝後.. 立即裝配各自的管線


三. 門框固定
1. 門框兩邊以骨架直接固定橫鎖兩支螺釘.. 上下5部固定
2. 塑門框兩邊以骨架直接固定橫鎖兩支螺釘.. 上下5部固定
3. 門框以戶為單位水平固定
4. 水平座板之C型橫槽兩翼剪折成直角使側翼重疊.. 以螺絲固於定全高間柱上.. 做成門樘門孔之粗骨架
5. 於開孔上方中央另行立短間柱補強.. 其數目依門寬而定

四. 封纖維水泥板

1. 面板水平橫放並以交釘方式封板
2. 距地面起30CM高度以下螺絲間距以5CM鎖一支.. 30CM以上高度以10-15CM間距鎖一支
3. 螺絲頭並微凸或平行於面板加強支撐板材側向壓力.. 避免產生爆模情況..
4. 待灌漿完成7天後.. 批土前.. 用擊釘器將螺絲頭擊入面板內
5. 門框上方以開L型或H型平接方式封板
6. 門板與RC交接處留5-10m/m空間填縫.. 以防裂縫


五. 灌輕質漿
1. 填充漿.. 以水泥:砂:保麗龍(1:3:4)固定比例調漿
2. 灌漿高度以160-180CM為基準.. 超過高度須視實際情況分次灌漿施工
3. 下層灌漿完成.. 以30分鐘後始可灌上層輕質漿.. 依此類推
4. 灌漿完成日7天後方可進行擊釘及批土工作.. 使漿體能完全凝結後.. 避免擊釘時漿體與板材產生剝離現象
5. 灌漿完成應立即將板面用濕海綿擦拭乾淨.. 並保持現場清潔


六. 接縫批土處理
1. 第一道土.. 板面交接處以耐壓縮土填縫打底.. 待12小時乾縮後再批第二道耐壓縮土填平
2. 第三道土.. 待底土完全乾固後.. 塗上接著土貼上防裂膠帶
4. 第四道土.. 將彈性土覆蓋防裂膠帶上並延伸膠帶兩側
5. 第五道土.. 用石膏土將表面整平
6. 到此接縫批土完成

填縫處理以水性矽膠填塞.. 並以濕海棉輕拭
其施工範圍包含浴室內部地面及垂直角 (此部份優先在泥作內部未進場前施工)..
及門框四週 (非表面修飾).. 內垂直角及RC交接處..


施工管理..

1. 墨線放樣.. 對照施工圖是否有誤
2. 上下槽鐵、骨架、門框是否按規範施工
3. 協調水電承包商管路按裝是否確實
4. 封板中檢查板材排列.. 銷釘是否正確及損料控制
5. 灌漿時工班配合之調度及空心、暴板檢查
6. 灌漿完成後.. 檢查是否離化及未灌部份.. 並協調工班修補
7. 批土中.. 檢視施工人員之品質是否按照規範指定材料施工
8. 填縫品質於完成後.. 檢查有無凹凸不平

TOP

發新話題