採購變壓器涉弊 台電有前科
台電採購變壓器又爆弊端,檢廉此波鎖定台電從一○一年十月起所採購變壓器的驗收過程調查,追查有無放水不法。事實上,台電在九十三年到九十七年所採購的變壓器均傳出弊端,台電雖坦承疏失,卻仍未能記取教訓,而讓黑心變壓器猶如不定時炸彈,時時刻刻可能危及公共安全。
監察院在一○○年三月對台電提出糾正案,監院指出,台電公司採購密封型桿上變壓器,驗收流於形式,遭廠商魚目混珠,以鋁線圈代銅線圈,造成品質嚴重受到影響,台電對採購案驗收、違約處理作業明顯違失。
監委陳永祥發現,台電在九十五年到九十七年,向三江電機採購數萬具變壓器,除五千具變壓器是用銅線圈,其他三萬四千兩百具都是用鋁線圈代替銅線圈,有些是用鋁線圈纏繞內部線圈,外部導線再焊接銅線,是刻意掩人耳目的「黑心變壓器」。
陳永祥指出,鋁線圈導電效果、耐久性與效能較差,易造成變壓器過熱;他認為,九十九年間,國內發生變電箱爆炸,六名民眾受傷,就是變壓器太熱、噴油灼傷人,檢調應調查爆炸的變壓器是否符合規格。
他表示,八成變壓器有問題,台電卻驗不出來,驗收流於形式。而台電沒查核或抽查製程,完全信任廠商,很容易讓廠商及驗收人員有可趁之機。
去年五月,台電又被踢爆燒錢兩億,在九十三年、九十四年採購科德瑞公司變壓器,其中五千四百廿具因偷工換料,銅線圈變鋁製成黑心變壓器,台電卻驗收通過,經濟部查出台電疏失,懲處十一人各記申誡一次。