發新話題
打印

冷氣---冷媒洩漏 (一)

冷氣---冷媒洩漏 (一)

分離式冷氣不管國產或進口皆會把標準冷媒量充填在外機, 通常會須額外添加冷煤原因如下
1配管長度過長超過標準但在最長允許內
2安裝廠商沒有抽真空用外機冷媒把內機及連接配管內之空氣排除, 故而一併排掉部份冷媒
3內外機或配管有洩漏冷媒
今日就以漏冷媒最難察覺的地方來討論
冷氣的冷排用久了一定會產生黑繡嗎,應該說只要是銅,不管是不是在冷氣上經過一段時間與水和空氣接觸後一定會變黑,但是跟遭受不明氣體腐蝕有個最大不同,是後者會造成銅管上出現很多剝落的黑色小碎屑,用手指一摸屑屑就會掉下來那就是已經被腐蝕了

若看到或摸到有油漬,那就是銅管破了冷凍機油伴隨冷媒洩漏了
俗稱的冷排,也就是蒸發氣器 (evaporator)一般較常有問題發生會在兩側彎頭的位置,因為彎管處的外徑最薄

1 若腐蝕是環境中瀰漫不明氣體所造成,則兩側灣頭受損情況會相似(工場;硫磺地區或化糞池水溝在屋內的一樓)

2 若是由排水管進入內機的不明氣體所造成,則會發現接排水管那一側明顯嚴重,又以該側下方為最(埋入牆內的排水管最易發生因為冷氣的排水管最後會與家中廢水排水管相接才進入水溝,而水溝內的有機物所產生的不明氣體俗稱沼氣則因內機風鼓轉動吸風,少量少量地由排水管進入機體,再加上水的幫忙(蒸發器會凝結水是溼的)您的機器就被腐蝕了
若讀者您有一樣的問題
給您良心的建議
1 內機熱交換器更換新品並由原廠防腐上漆
2 加裝排水器,水排入原排水管並封死排水管其於空間,一次把它弄好不要每年都修不完
再者不管大小品牌所有冷氣的保證書上皆會有一條----(油酸腐蝕無法保固的內容)何如
下次服務人員再來,,先準備飲料電風扇要離開的時後再丟500小費若他们有權限或上報主管.....打個折或多上兩次漆why not

TOP

發新話題